中央重生抵御小组 · 官方信息平台
CRRG

中央重生抵御小组

CENTRAL REBIRTH RESISTANCE GROUP · 记录异常 抵御重生

三号除湿机的读数又飘了,谁动过参数

首页 › 论坛 › 镇物研究室 › 三号除湿机的读数又飘了,谁动过参数

  • 该话题包含 0个回复,5 人参与,最后由河洛 更新于 1月前 。
正在查看 5 个帖子:1-5 (共 5 个帖子)
  • 作者
    帖子
  • #3258
    赵明远
    参与者

    昨天下午抽查,三号机显示 41%,标准表 48%。我以为是探头潮了,换一根,还是差七个点。

    白班说没人动过。要动参数,先在册子上写一笔——抽查的时候我得有个地方查。

    周末前把四台都校一遍,别等我问第二遍。走廊那头那点烟味我不管,别带进样品间。

    #3260
    王守一
    参与者

    三号机我拆过。它那根原装探头本来就偏——盒子上印的 ±3%,我当 ±5% 使。

    要校今晚顺手做,反正夜班我不困。只有一条:别拿那台手持标准表当基准,它上个月摔过一回,现在自己就是飘的。

    管用就行,但得知道哪儿不管用。

    #3261
    沈微
    参与者

    有个规律:飘读数的多半是门边那两台。走廊门一开一合,湿度会跳一下,读数跟着抖。

    我再把前两天的记录翻出来看看。要是只在固定时段飘,那就不是探头的事。

    #3262
    江晓
    参与者

    赵处,要是您的标准表刚校过,能不能让我把我的温湿度计也带过去比一下?档案柜那边也怕潮,我一直用的是自己那台,心里没底。

    (我十点半得走,白天都行。)

    #3264
    河洛
    参与者

    先别换探头。把门边那两台、四台读数、走廊门开合的时刻拉一条时间轴对一遍——对得上,就是沈微说的那回事。

    基准用刚校过的那台;摔过的那台不上桌。夜班校四台归王守一,江晓的表一并带过去比,两边互相证。